Для грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации более 10-5 см/с или наличии грунтовых вод на глубине менее 1 м, поверхность изолируют согласно рекомендаций [15] следующими категориями непроницаемых противофильтрационных экранов:
1. глиняным однослойным экраном толщиной
не менее 0,5 м с коэффициентом фильтрации ненарушенной структуры глины не выше 0,001 м/сут с укладкой поверх него защитного слоя из местного грунта толщиной 0,2-0,3 м.
2. грунтобитумным экраном с одно- или двухслойным пропиткой битумной эмульсией толщиной 0,2 - 0,4 м (в зависимости от климатических условий).
3. двухслойным латексным экраном, состоящего из планировочного подстилающего слоя грунта толщиной 0,3 м, слоя латекса, промежуточного слоя из песчаного грунта высотой не менее 0,4 м, второго слоя латекса и защитного слоя из мелкозернистого грунта толщиной 0,5 м.
4. двухслойного экрана из полиэтиленовой пленки или геомембран, состоящего из подстилающего глинистого грунта толщиной
не менее 0,2 м и двух слоев полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, толщиной 0,2 мм. Между слоями пленки устраивается дренажный слой из крупнозернистого песка, толщиной 0,4 м. На верхний слой пленки укладывается защитный слой (h = 0,5 м) песчаного грунта с частицами максимальной крупности до 5 мм.