1,5 квадрата гарантировано держит 16А если медь и 10А если аллюминий.Сообщение от alex7
1,5 квадрата гарантировано держит 16А если медь и 10А если аллюминий.Сообщение от alex7
7А для меди на мм кв. Считайте. И пожалуста не путайте однофазную сеть с трехфазной.
Последний раз редактировалось TVI; 03.05.2005 в 13:22.
Самый простой метод расчета: 1мм.кв - 10А. Медь (многожильная) предпочтительнее, т.к. гнется лучше и монтировать удобнее и характеристики лучше (хотя и дороже). Земля в квартиру заведена редко (только в новых домах), поэтому ее надо заводить самому с щитка (там заземление есть обязательно).
Про запас: вариант доктора орза - есть гуд. Как правило очень удобно на эту группу повесить и кухню (практически всегда находятся рядом). А тут запас просто необходим (чайники, микроволновки, холодильники, тостеры, духовые шкафы и др.), тем более если есть водонагреватель. Если делаешь разводку, то рекомендую повесить блок с автоматами и УЗО (устройство защитного отключения). Автоматы работают чтобы не перенагружать линию и на аварию (КЗ и др.). Продаются в Лобазе (готовые сборки). УЗО очень полезная именно для ванной вещь, так как тут бывает достаточно много влаги и возможна утечка тока куда угодно и как как угодно (например влага на розетке отсюда утечка на землю, или случайно появляется фаза на корпусе-одну руку на него вторую на змеевик и вам становится очень плохо ) УЗО сравнивает ток в фазе и ток в нуле. При разнице тока в сколько-то милиампер отключает все.
P.S. Ни в коем случае не использую в разводке алюминий и медь, либо одно либо другое. И соединять обязательно через колодки (против окисла скруток и из-за разной самоеЭДС(кажется так называется)).
Успехов
Решил написать в этой теме.
Делаю новую проводку дома (частный дом). Схема следующуя - от ввода в дом ("чашек") до счетчика медный кабель 4 "квадрата" (двужильный, гибкий), далее такой же провод до коробки с УЗО и автоматами. Далее по схеме "звезда" - на каждую комнату через отдельный автомат свой провод 2.5 квадрата (медный, двужильный, гибкий). Вопрос - достаточно ли сечения провода от ввода в дом до счетчика (4 квадрата)? Нагрузки на сеть "как у всех" - стиральная машина, микроволновка, холодильник, телевизор и т.д., то есть сваркой вроде как пользоваться не собираюсь и десять обогревателей дома одновременно включать не буду.
Про обогреватели не зарекайся А по делу считай сам: примерно общей нагрузки на 40 А получается, а какой у тебя дом (сколько комнат и сколько телевизоров, стиралок и микроволновок соответственно) я не знаю. Наверняка есь гараж, а туда я бы побольше завел
Зимой жить там будут? Отопление электрическое? Сколько людей будет проживать? Водопровод свой (насос и т.п...)
Хочу добавить.
Совсем не лишнее проверить линию на допустимое падение напряжения во время пуска.
Не так давно меня приглашали починить один агретат (за****ся его чинить) оказалось то что предполагалось с самого начала - сечение провода по допустимой тепловой нагрузке выбрано вроде правильно но из за большой длины линии во время пуска глючило электронику. Напоминаю что во время пуска токи 5-7ми кратные по сравнению с номинальным значением.
Количество жильцов - один\два. Живут круглый год. Отопление газовое (свой газовый котел и газовый водонагреватель), так что электрических тепло- и водонагревателей нет в принципе (надеюсь он и не понадобятся). Водопровод свой - то есть насосов нет. Получается стандартный набор элетроприборов - стиральная машина, микроволновка, холодильник, телевизор, центр, ну и освещение конечно .Сообщение от Doctor_ORZ
Отвечу на все вопросы сразу,дабы прекратить крестьянские суждения о выборе сечения проводов.
В частном доме от так называемых "чашечек" до щита должен применятьсь кабель марки АВВГ не менее 16 мм кв. Прокладываться должен в гофре,переход через стену в металл. трубе.Меньше этого сечения использовать нельзя,т.к. ближайшая защита для этого кабеля-автомат или вставки на ТП. С ответвлением от воздушной линии (это провода от опоры до изоляторов) этот кабель должен соединяться при помощи зажимов ПА.
Расчёт сечения проводников производить из расчёта 1мм кв.-10 А не правильно.Существуют таблицы,которые можно найти в ПУЭ.
Коротко для меди (допустимые длительные токи)-1,5 мм-16 А,2,5 мм-25 А,4мм-32 А,6мм-50 А,10 мм-80 А.Также для выбора сечения необходимо необходимо учитывать длину линии,способ прокладки,возможные потери напряжения.
О соединениях : в распай.коробках соединения желательно производить при помощи пайки.(скрутка-пайка).Розеточные группы выполнять строго с распай. коробками.Многожильные провода оконечиваются опрессовкой или пайкой.
Для стирал. маш. лучше использовать кабель марки ВВГ или NYM 3х2,5.
Последний раз редактировалось bor; 10.02.2007 в 01:01.
Я так понимаю что все хотят знать какую мощность можно использовать при определенном сечении кабеля ???
я думаю эта таблица вам все разъяснит