Тема: Проложить кабель под землей (30 м, 1,5 кВт)

  1. #21
    Летописец Аватар для ИНДЮК
    Регистрация
    15.08.2010
    Сообщений
    6,038

    По умолчанию Re: проложить кабель под землей (30 м, 1,5 кВт)

    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    обычно кабель лежит на 0,7 м под землёй, а под сельхозугодиями 1 м (см. ПУЭ). Зачем полтора и из какого пальца высосана данная норма?
    На такой глубине прокладка кабеля не цепляет имеющуюся воду и гарантированно не мешает дальнейшему строительству и посадкам.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    Вы водопроводную трубу 50 мм в дугу радиусом 0,5 м согнёте?
    У меня из дома трубы идут под 30 градусов к вертикали вниз и прекрасно выходят на горизонталь на полутора метрах глубины.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    чё?
    http://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

  2. #22
    ◄ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГЕТИК► Аватар для Alexiy
    Регистрация
    04.07.2004
    Адрес
    Митино
    Возраст
    44
    Сообщений
    6,309

    По умолчанию Re: проложить кабель под землей (30 м, 1,5 кВт)

    Цитата Сообщение от ИНДЮК Посмотреть сообщение
    http://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
    чурки нерусские! Всего 39 результатов на весь Интернет! Сравните количество с терминами "дублирование" и "резервирование".
    Вспомнился анек про дорогу, которая "раздвояица"!

    Цитата Сообщение от ИНДЮК Посмотреть сообщение
    На такой глубине прокладка кабеля не цепляет имеющуюся воду
    чё? Как кабель может цепляться за воду?:weirdo:

    Цитата Сообщение от ИНДЮК Посмотреть сообщение
    гарантированно не мешает дальнейшему строительству и посадкам.
    вертикальное расстояние до кабеля не нормируется. Нормируется горизонтальное. Кабель под зданиями и деревьями проходить не должен. При этом не важно, на какую глубину он закопан. Можете хоть на 10 м зарыть. Тут ограничения - только здравый смысл.

    ПУЭ2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

    Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.
    Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
    Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.


    2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.


    2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки.
    При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м.


    Последний раз редактировалось Alexiy; 01.11.2012 в 12:18.
    Минздрав предупреждает: Существует два типа людей. Избегайте обоих.

  3. #23
    ◄ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГЕТИК► Аватар для Alexiy
    Регистрация
    04.07.2004
    Адрес
    Митино
    Возраст
    44
    Сообщений
    6,309

    По умолчанию Re: Проложить кабель под землей (30 м, 1,5 кВт)

    Фотоотчёт:

    PA178561.jpg
    траншея глубиной 1 м

    PA178566.jpg
    засыпана подушка из сеянного песка 0,2 м

    PA178571.jpg
    прокладка кабеля в двустенной трубе

    PA178574.jpg
    трубы проложены

    PA178576.jpg
    трубы засыпаны 0,2 м песка

    PA178581.jpg
    уложен сигнальный ряд красного кирпича
    Минздрав предупреждает: Существует два типа людей. Избегайте обоих.

  4. #24
    ◄ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГЕТИК► Аватар для Alexiy
    Регистрация
    04.07.2004
    Адрес
    Митино
    Возраст
    44
    Сообщений
    6,309

    По умолчанию Re: Проложить кабель под землей (30 м, 1,5 кВт)

    И, конечно, рубильник на опоре при переходе с ВЛ на КЛ
    PA278592.jpg
    Минздрав предупреждает: Существует два типа людей. Избегайте обоих.

  5. #25
    Участник Аватар для bor
    Регистрация
    30.01.2007
    Адрес
    Солнечногорск
    Возраст
    38
    Сообщений
    650

    По умолчанию Re: проложить кабель под землей (30 м, 1,5 кВт)

    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    постоянно помню. Даже ночью.
    В таких условиях тип заземления системы TN в плане срабатывания защитных автоматов не эффективен. Приходится занижать номиналы автоматов и использовать кривые отключения "В". В некоторых случаях даже эти меры не спасают и приходится защищать сеть с помощью 2 каскадов УЗО как в системе с типом TT
    Может я что-то недопонимаю, но причём здесь тип системы заземления и эффективность срабатывания защитных автоматов (именно защита от перегрузки и КЗ)? И тем более каким образом от сверхтоков защищает УЗО? По мне так кажется что эффективность срабатывания будет зависеть от совокупного сопротивления цепи, номинала и токовременной характеристики самого автомата (В,С,D и т.д.).
    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    И, конечно, рубильник на опоре при переходе с ВЛ на КЛ
    Рубильник, я так понимаю типа ЯБПВУ со вставками? А вынос то есть от опоры? А то по фоткам не видно...
    Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли... М.Е.Салтыков-Щедрин.


  6. #26
    ◄ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГЕТИК► Аватар для Alexiy
    Регистрация
    04.07.2004
    Адрес
    Митино
    Возраст
    44
    Сообщений
    6,309

    По умолчанию Re: проложить кабель под землей (30 м, 1,5 кВт)

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    но причём здесь тип системы заземления и эффективность срабатывания защитных автоматов (именно защита от перегрузки и КЗ)?
    от перегрузки УЗО, очевидно, не спасёт.
    Проблема в том, что в случае системы TT и длинной ВЛ до ввода, от замыкания на землю автомат скорее всего не спасёт. Даже с кривой отключения "В". Только УЗО

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    Рубильник, я так понимаю типа ЯБПВУ со вставками?
    точно.

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    А вынос то есть от опоры?
    выноса нет - закреплен непосредственно на опоре. Что нарушено?
    Минздрав предупреждает: Существует два типа людей. Избегайте обоих.

  7. #27
    Участник Аватар для bor
    Регистрация
    30.01.2007
    Адрес
    Солнечногорск
    Возраст
    38
    Сообщений
    650

    По умолчанию Re: проложить кабель под землей (30 м, 1,5 кВт)

    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    от перегрузки УЗО, очевидно, не спасёт.
    Проблема в том, что в случае системы TT и длинной ВЛ до ввода, от замыкания на землю автомат скорее всего не спасёт. Даже с кривой отключения "В". Только УЗО
    Вот здесь абсолютно согласен

    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    выноса нет - закреплен непосредственно на опоре. Что нарушено?
    Так то может и ничего не нарушено, но вот как на опору в лазах теперь забираться?
    Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли... М.Е.Салтыков-Щедрин.


  8. #28
    ◄ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГЕТИК► Аватар для Alexiy
    Регистрация
    04.07.2004
    Адрес
    Митино
    Возраст
    44
    Сообщений
    6,309

    По умолчанию Re: проложить кабель под землей (30 м, 1,5 кВт)

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    Так то может и ничего не нарушено, но вот как на опору в лазах теперь забираться?
    там 3 метра - по приставной лестнице для обслуживания, а для оперативного включения-отключения у меня специальная палка-штанга припасена с петелькой чтоб рубильник за ручку дёргать стоя на земле. Там на фотке видно плохо, но справа ручка рубильника торчит вверх.
    В то же время всякие случайные прохожие чтоб "случайно" не задели и дикие зайцы зимой не погрызли...
    Так было задумано
    Минздрав предупреждает: Существует два типа людей. Избегайте обоих.

  9. #29
    Участник Аватар для bor
    Регистрация
    30.01.2007
    Адрес
    Солнечногорск
    Возраст
    38
    Сообщений
    650

    По умолчанию Re: проложить кабель под землей (30 м, 1,5 кВт)

    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    там 3 метра - по приставной лестнице для обслуживания, а для оперативного включения-отключения у меня специальная палка-штанга припасена с петелькой чтоб рубильник за ручку дёргать стоя на земле.
    Вот именно, что без лестницы теперь на опору не залезть (я имею ввиду на самый верх). Во многих кооперативах опоры загромождены всяким хламом: кабельными спусками, ящиками и проч. Приходится лестницу 3-х секционную длинную с собой возить.
    Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли... М.Е.Салтыков-Щедрин.


Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 13:00
  2. В Солнечногорском районе приостановлены сделки с землей
    от Информатор в разделе Солнечногорск в сети Интернет
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 09:38
  3. Мораторий на сделки с землей введен в Солнечногорском районе
    от Информатор в разделе Солнечногорск в сети Интернет
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 20:30
  4. как проложить сеть?
    от zorka в разделе Интернет, ТВ и провайдеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 13:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Top.Mail.Ru