    По умолчанию Re: Контур заземления на даче

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    Не в 30, а в 10 Ом. 30 Ом это для "повторников" на линии 0,4 кВ.
    Ну-ну-ну... Сами придумали?
    Вообще-то в ПУЭ п. 1.7.57. 1.7.61. утверждается, что
    Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    а также присутствует ссылка на п. 1.7.100 1.7.103, в котором сказано:

    1.7.100 1.7.103. Общее сопротивление заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127В источника однофазного тока. При этом сопротивление заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли р > 100 Ом м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01р раз, но не более десятикратного.
    Откуда 10 Ом?!
    Последний раз редактировалось Alexiy; 05.08.2013 в 07:49.
    Минздрав предупреждает: Существует два типа людей. Избегайте обоих.

  2. #12
    Участник Аватар для bor
    Регистрация
    30.01.2007
    Адрес
    Солнечногорск
    Возраст
    38
    Сообщений
    650

    По умолчанию Re: Контур заземления на даче

    В общем запутали вы меня...В пункте 1.7.57 у меня вообще ничего не сказано про то, что сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    В п. 1.7.100, тоже написано немного не то, что вы процитировали. А то, что вы процитировали :
    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    1.7.100. Общее сопротивление заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127В источника однофазного тока. При этом сопротивление заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли р > 100 Ом м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01р раз, но не более десятикратного
    У меня как раз это написано в п. 1.7.103.
    Из этого же пункта видно следующее:
    Общее сопротивление заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127В источника однофазного тока.
    То есть при 380 В трёхфазного тока сопротивление ЗУ 10 Ом.
    А вы выше в своей цитате выделили жирным немножко не то...
    Последний раз редактировалось bor; 02.08.2013 в 14:43.
    Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли... М.Е.Салтыков-Щедрин.


  3. #13
    ◄ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГЕТИК► Аватар для Alexiy
    Регистрация
    04.07.2004
    Адрес
    Митино
    Возраст
    44
    Сообщений
    6,309

    По умолчанию Re: Контур заземления на даче

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    То есть при 380 В трёхфазного тока сопротивление ЗУ 10 Ом.
    А вы выше в своей цитате выделили жирным немножко не то...
    Вы ВЛ или заземление на вводе в здание рассматриваете?
    Измерение сопротивления заземляющего контура здания проводят при отключенной линии, поэтому ни о какой ВЛ речь не идёт. Позвоните в электролабораторию и убедитесь. ;).
    Если питающую линию перед измерением не отключить, то получим сопротивление растеканию тока на землю с нейтрали самой линии + с КТП, а о заземлении на вводе никакой полезной информации не получим.
    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    всех повторных заземлений нулевого рабочего провода ... ВЛ
    - вот это нам нужно измерять?
    Минздрав предупреждает: Существует два типа людей. Избегайте обоих.

  4. #14
    Участник Аватар для bor
    Регистрация
    30.01.2007
    Адрес
    Солнечногорск
    Возраст
    38
    Сообщений
    650

    По умолчанию Re: Контур заземления на даче

    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    Вы ВЛ или заземление на вводе в здание рассматриваете?
    Измерение сопротивления заземляющего контура здания проводят при отключенной линии, поэтому ни о какой ВЛ речь не идёт. Позвоните в электролабораторию и убедитесь. ;).
    Если питающую линию перед измерением не отключить, то получим сопротивление растеканию тока на землю с нейтрали самой линии + с КТП, а о заземлении на вводе никакой полезной информации не получим.
    Ну хорошо, согласен, возможно я и заблуждаюсь....Тогда не подскажите в каком пункте ПУЭ говорится о сопротивлении растеканию тока именно заземляющего контура (устройства) здания?
    Просто во всех проектах, которые я держал в руках, сопротивления контура защитного заземления здания всегда указано не более 10-ти Ом.
    Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли... М.Е.Салтыков-Щедрин.


  5. #15
    Участник
    Регистрация
    04.07.2004
    Сообщений
    11,818

    По умолчанию Re: Контур заземления на даче

    хватит уже меряться....
    ....контурами
    всем понятно итак, что вы спецы в электротехнике и контурах.
    У одного одно видение контура, у второго - другое.
    Народ, кому нужны электромонтажные работы, уже намотал на ус куда можно обратиться за контуром....

  6. #16
    ◄ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГЕТИК► Аватар для Alexiy
    Регистрация
    04.07.2004
    Адрес
    Митино
    Возраст
    44
    Сообщений
    6,309

    По умолчанию Re: Контур заземления на даче

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    во всех проектах, которые я держал в руках, сопротивления контура защитного заземления здания всегда указано не более 10-ти Ом.
    Плюньте в тех проектантов - они технически безграмотны. Вообще, открою вам секрет - идеальных проектов не бывает. Бывает приемлемые проекты и откровенная халтура. Даже я беру свои старые проекты, смотрю, нахожу очевидные ошибки (начиная с грамматических) и скрытие недочёты, которые могут привести к нарушениям нормативов при реализации...
    Компетентные проектировщики, как правило, в области не работают - все в Москву подались, поэтому неудивительно, что вам в руки грамотные проекты никогда и не попадали.
    Короче, всё ж предельно просто:
    - на вводе в здание сопротивление повторного заземления не нормируется,
    - ВЛ в сумме должна иметь сопротивления всех заземлений не более 10 Ом (не более 30 Ом каждое заземление)
    - КТП должна иметь сопротивление заземления не более 30 Ом непосредственно на КТП (4 Ом вместе с заземлениями на присоединённых ВЛ)

    Поменьше читайте бредни из Интеренета, поменьше полагайтесь на проектировщиков из глубинки и почаще открывайте ПУЭ и да пребудет с вами сила (сила тока)

    Цитата Сообщение от AVA Посмотреть сообщение
    хватит уже меряться....
    Это вы тут не в свою тему влезли ;), а мы чётко по теме дискутируем:

    Цитата Сообщение от igrok Посмотреть сообщение
    контур заземления на даче. Подскажите: Какие требования, порядок выполнения, материалы, схемы и т.п.?
    Цитата Сообщение от AVA Посмотреть сообщение
    У одного одно видение контура, у второго - другое.
    А правда всегда одна. Это ПУЭ 7-й редакции Глава 1.7 с поправкой на Технический циркуляр № 11.2006 - О заземляющих электродах и заземляющих проводниках.
    Для более полного понимания принципов функционирования заземления можно самостоятельно прикинуть расчёт по какой-нибудь книжке-учебнику типа: Расчет заземляющих устройств - Заземляющие устройства
    И вообще, как я уже упоминал - надо сначала определиться - будете ли вы делать молниезащиту? Если не будете, то контур вокруг дома вам делать не обязательно, а можно обойтись 3 заземляющими вертикальными стержнями (2,5-3 м каждый), забитыми в ряд на расстоянии 3-5 м друг от друга вдоль стены дома (это оптимальный вариант для обычного дачного домика). Материал заземлителя - см. Технический циркуляр № 11.2006.
    Минздрав предупреждает: Существует два типа людей. Избегайте обоих.

  7. #17
    Участник Аватар для bor
    Регистрация
    30.01.2007
    Адрес
    Солнечногорск
    Возраст
    38
    Сообщений
    650

    По умолчанию Re: Контур заземления на даче

    Вот теперь вы меня окончательно запутали...
    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    Короче, всё ж предельно просто:
    - на вводе в здание сопротивление повторного заземления не нормируется,
    А сами же писали что должно быть не больше 30 Ом
    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    - ВЛ в сумме должна иметь сопротивления всех заземлений не более 10 Ом (не более 30 Ом каждое заземление)
    А вот про это писали как раз таки что сопротивление каждого отдельного "повторника" не нормируется.
    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    - КТП должна иметь сопротивление заземления не более 30 Ом непосредственно на КТП (4 Ом вместе с заземлениями на присоединённых ВЛ)
    Вот с этим спорить не буду, поскольку не знаю как меряет сопротивление ЗУ лаборатория с оключением от линии или без....Хотя мы вроде как подстанции сдавали ещё без ВЛ. Лаборатория мерила и вроде было всё ок (результатов не помню).
    Да и собственно фиг с тем, что написано в ПУЭ по сопротивлению. Я всегда делаю так:
    1."Повторники" на ВЛ - 1 электрод 50-й уголок 2,5 метра.
    2. ЗУ здания. Треугольник из 3-х электродов из 50-го уголка 2,5 метра каждый. Расстояние между электродами 2,5 метра. Обваривается 40-й полосой. Заглубление относит. повехности земли 0,5 м.
    3. ЗУ КТП 10/0,4 или 6/0,4. 6 электродов из 50-го уголка 2,5 метра каждый, расположенные по периметру КТП на расстояннии 0,5-0,7 метров от её габаритных размеров. Расстояние между электродами - как получится. Обваривается 40-й полосой. Заглубление относит. повехности земли 0,5 м.

    По замерам лаборатории всё всегда проходило. Часто даже с большим "перехлёстом". Я считаю (но на 100 % конечно не уверен), что вышеуказанные схемы обеспечат нужное сопротивление ЗУ при любых типах грунтов у нас в Подмосковье и близлежайших областях...
    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    А правда всегда одна. Это ПУЭ 7-й редакции Глава 1.7 с поправкой на Технический циркуляр № 11.2006 - О заземляющих электродах и заземляющих проводниках.
    А вот в ПУЭ как раз много "воды" на мой взгляд и имеются противоречия. Пример, который первым пришёл в голову:
    в одном из пунктов ПУЭ (в каком точно естественно не помню) написано что кабель в штробе в стене разрешается замоноличивать без всего, т.е. голый, а в каком-то другом пункте тех же ПУЭ написано, что проводка дожна быть сменяемой, т.е. прокладываться в коробах, трубах и т.д. и т.п. И как эти 2 пункта друг с другом согласуются? Получается противоречие на лицо...
    Это то, что я вспомнил навскидку. Если подумать, то можно ещё найти противоречия.
    Последний раз редактировалось bor; 12.08.2013 в 21:52.
    Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли... М.Е.Салтыков-Щедрин.


  8. #18
    ◄ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГЕТИК► Аватар для Alexiy
    Регистрация
    04.07.2004
    Адрес
    Митино
    Возраст
    44
    Сообщений
    6,309

    По умолчанию Re: Контур заземления на даче

    не нормируется только повторное заземление на вводе в дом. Заземлители на линии нормируются по сопротивлению. Ввод в дом и ВЛ - чувствуете разницу?
    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    40-й полосой
    неправильно. Читайте Технический циркуляр № 11.2006. Полоса 4х40 из чёрного металла без покрытия должна быть заменена на 5-мм полосу. Можно на 5х30 мм (по соображениям устойчивости к коррозии)


    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    кабель в штробе в стене разрешается замоноличивать без всего, т.е. голый, а в каком-то другом пункте тех же ПУЭ написано, что проводка дожна быть сменяемой, т.е. прокладываться в коробах, трубах и т.д. и т.п. И как эти 2 пункта друг с другом согласуются?
    Оффтоп, но отвечу. Читаем внимательно:
    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
    А раз допускается, то никто по этому поводу и не заморачивается - в ПУЭ разрешено!
    С другой стороны, если хочется выпендрится, то можно делать и как следует, но для сменяемости нужен круглый кабель и индивидуальная гофра 25-32 мм как минимум для 2 поворотов на 90 градусов максимум.

    И ваще, "штраба" пишется через "а"
    Минздрав предупреждает: Существует два типа людей. Избегайте обоих.

  9. #19
    Участник Аватар для bor
    Регистрация
    30.01.2007
    Адрес
    Солнечногорск
    Возраст
    38
    Сообщений
    650

    По умолчанию Re: Контур заземления на даче

    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    не нормируется только повторное заземление на вводе в дом. Заземлители на линии нормируются по сопротивлению. Ввод в дом и ВЛ - чувствуете разницу?
    А что за повторное заземление на вводе в дом, не совсем понял? Повторное, относительно какого?
    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    неправильно. Читайте Технический циркуляр № 11.2006. Полоса 4х40 из чёрного металла без покрытия должна быть заменена на 5-мм полосу. Можно на 5х30 мм (по соображениям устойчивости к коррозии)
    Подобных технических циркуляров можно "наковырять" сколько угодно. И в каждом из них будут какие-то новые данные...Всех их запомнить и соблюсти нереально. А ещё есть ГОСТы, СНиПы, ведомственные строительные нормы (ВСН). Там тоже дофига чего можно "нарыть". ВСНы я например вообще никогда не читал, ГОСТы читал частично. И вообще в реальности даже ПУЭ не всегда возможно соблюсти на 100 %. Всё это написано так сказать для идеальных условий, которых почти ни на каком объекте никогда не бывает.
    Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
    И ваще, "штраба" пишется через "а"
    Да, ваша правда. В "Википедии" глянул. Глагол получается тоже будет штрабить? А как интересно будет во множественном числе? Этого не нашёл...
    Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли... М.Е.Салтыков-Щедрин.


  10. #20
    ◄ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГЕТИК► Аватар для Alexiy
    Регистрация
    04.07.2004
    Адрес
    Митино
    Возраст
    44
    Сообщений
    6,309

    По умолчанию Re: Контур заземления на даче

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    Повторное, относительно какого?
    Это термин из ПУЭ. Первичное - это на КТП, на линии и далее - все повторные (в системе TN)

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    Подобных технических циркуляров можно "наковырять" сколько угодно.
    Но Росэлектромонтаж - он в России только один.

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    ВСНы я например вообще никогда не читал, ГОСТы читал частично.
    Плохо, чё...

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    в реальности даже ПУЭ не всегда возможно соблюсти на 100 %
    Но к этому ж надо стремится! Или не надо?

    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    В "Википедии" глянул.
    В Вики последние несколько лет настоящая война идёт - как правильно - через "а" или через "о" и то так напишут, то иначе...
    Я в Техэксперте пробовал искать и вот результат:
    "штроб": 31 документ
    "штраб": 113 документов
    Так что даже в нормативке единства нет...


    Цитата Сообщение от bor Посмотреть сообщение
    А как интересно будет во множественном числе?
    ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» | Словари | Проверка слова
    Минздрав предупреждает: Существует два типа людей. Избегайте обоих.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Top.Mail.Ru