Здравствуйте уважаемые.
Хочется знать кто как делал скрытую проводку в квартире панельного дома. Квартира на последнем этаже, крыша текала доволно сильно до того как в том году ее не сделали. Алюминевая проводка сгнила к чертям, напряжение уходило куда-то в стены, некотрые розетки не работали, в некоторых напряжение ХХ было 50-70 Вольт, а при незначительной нагрузке - выбивало 10 ампеные пробки. Короче состояние критическое. Бадаться с жэу желание есть, но нет ни времени, ни денег.
Короче, вопрос собственно следующий - какой медный провод (маркировка) использовать, какое сечение использовать на свет/розетки, так уж необходимо прокладывать его по гофре.
Обязательно ли лудить медный провод на соединениях.
Старая проводка была влита в плиты в кабельканалах, гемориться и вытаскивать ее от туда и прокладовать новую по старым каналам не буду - постараюсь по максимуму вытащить все что вытаскивается, а остальное обрезать и класть новую проводку по новым штробам губиной 2 см. Отсюда возникает вопрос - кто что думает о прокладке провода в верхнем шве перекрытия и стены (под потолком) и чем заделовать штробы (цементный расствор или гипсовая штукатурка, просто гипс)
Вот какие рекомендации удалось нарыть
- гофра не обязательна (хотя по новым стандартам ТОЛЬКО в гофре) если провод с маркеровкой НГ (не распространяющий горение) и минимум двухболочный рекомендуют трехоболочечный если без гофры. Гофра обязательна во влажных помещениях
- сечение на розетки 2,5 мм; на свет 1,5 мм
- в швах класть нельзя (но все кладут)
- заделывают всем что перечислино в вопросе выше
Мне в общих чертах все понятно, просто хотелось узнать кто, что и как делает или делал.
Возможно у кого-то есть что добавить - с удовольствием выслушаю.